三相电表互感器接法3*1.5(6),互感器是150/5能承受多大功率的用电设备,怎么计算的?

电表DTS(6)A,4800r/kw·h,3×220/380V.电流互感器300/5怎么计算_百度知道
电表DTS(6)A,4800r/kw·h,3×220/380V.电流互感器300/5怎么计算
提问者采纳
这是一个三相四线电 度表。4800r/kw h表示这个表转4800圈用电1KWH,即我们说的一度电。3*220/380,表示三相电源。电流互感器300/5,=表示互感器的倍率。若此表的读数为1,则实际用电是1*300/5=60度。
互感器直接下的线,没饶2圈
实际用电数就是电表的读数与互感器倍率的乘积.若绕2圈则是电表的读数乘以互感器倍率的一半.
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
电表规格:额定电流1.5A,最大电流6A,脉冲常数4800(也就是四千八百个脉冲为一度电)三相四线,相电压220V,最大电压380V,互感器为300:5,
答电流表读数乘60就是实际使用电度数.我是吃这饭的.
电流互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁郭师傅,您好,我想问问1600KVA变压器(6/0.4)配备150/5电流互感器,怎么计算得来的?S=UI根号3?_百度知道
郭师傅,您好,我想问问1600KVA变压器(6/0.4)配备150/5电流互感器,怎么计算得来的?S=UI根号3?
低压是配多少,,
提问者采纳
1600KVA变压器(6&#47,5A的互感器低压侧额定电流,配25000&#47,I=,(1,732*6)=154A,配150&#47,0,高压侧额定电流,I=*0,4)=2309A,5A的互感器,4),
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
2的绕组,5的互感器和电流表等不好订货时,10P30
150&#47,一是作为,高压标称电流,而作为计量的电流互感器变比为防止短路时铁芯不饱和,(1,代表该电流互感器的精度为0,同时防止“大马拉小车”情况,精度为10P30的绕组,Ie=S&#47,选择变压器高压侧电流互感器的变比,5的电流互感器。,(1,(1,都是用作测量或计量的,5,2&#47,732*Ue)=,5,即150&#47,(1,2,多选3000&#47,现在许多电流互感器能作到双变比,732*6)=154A低压标称电流,计算1600kVA变压器的高,732*Ue)=1600&#47,さ牡缌骰ジ衅鞅浔任乐苟搪肥碧颈ズ,さ牡缌鞑裳,732*0,多选择标称电流的1倍,所以低压电流互感器常选择)=2309A2,当2500&#47,多选择标称电流的2倍,1,低压标称电流,作为,Ie=S&#47,对于1600kVA的变压器,可以选择下面的电流互感器,二是作为计量的电流采样,电流互感器的作用有二个,5,即300&#47,带计量,5,带计量,变比选择300&#47,0,5
300&#47,5,变比选择150&#47,选择变压器低压侧电流互感器的变比,一般变压器低压侧的电流互感器,现场多按标称电流来选择,
来自:求助得到的回答
1600KVA的变压器 根据电流速算法得:
高压侧额定电流为:1600KVA*0.06=96A 根据其用电设备的启动电流配 150/5A的TA。
低压侧额定电流为:1600KVA*1.5=2400A
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:回答者:回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电表DTS343型3*1.5(6)A
互感器LMZ1-0.5
绕6匝电度不知该乘几倍,_百度知道
电表DTS343型3*1.5(6)A
互感器LMZ1-0.5
绕6匝电度不知该乘几倍,
现在房东收6倍,到底该怎么计算,请各位帮忙
提问者采纳
带有互感器150/5的电表指数,是比实际的用电量缩小了30倍的表指数. (150除以5等于30倍),那么看带有互感器(150/5)的电表指数的实际用电,要在读电表指数再乘以(30倍)之后,才是实际的用电度数.
凡是带有互感器的电表都要在电表表指数乘以互感器的倍数后,才是实际用电量. 你的应该是6倍吧,其实你可以大约估计下你一个月的用电度数就知道正常了不!
其他类似问题
其他1条回答
电表读数乘以互感器倍率除以匝数就是实际的电量,没有说明互感器倍率不好算,如果是200/5的互感器就是电表读数乘以40除以6。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请问一下,型号为DTS D51的三相四线轮显电能表,3*1.5(6)A,电流互感器为300/5A的电度数怎么读?_百度知道
请问一下,型号为DTS D51的三相四线轮显电能表,3*1.5(6)A,电流互感器为300/5A的电度数怎么读?
请问一下,型号为D等腔辟上转惹辨郫玻潍TS D51的三相四线轮显电能表,3*1.5(6)A,电流互感器为300/5A的 数显上的一度代表多少度?
提问者采纳
300/5A=60,电表上抄录的数椐要*60才是你真实的用电量!
提问者评价
谢谢,我也是这么说的,可是公司说用电量太大了,所以我又不敢肯定了``
其他类似问题
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 三相电流互感器接法 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信