aci-08变频器不变频,到达上限水压后不变频一直满载运行。我用的是电接点压力表水表控制。求解答!QQ

aci-08变频器不变频,到达上限水压后不变频一直满载运行。我用的是电接点水表控制。求解答!QQ_百度知道
aci-08变频器不变频,到达上限水压后不变频一直满载运行。我用的是电接点水表控制。求解答!QQ
我有更好的答案
按默认排序
电接点压力表和远传压力表的接线是不一样的,所以,需要先检查接线是否正确。变频器采用触发启动(非电平方式,变频器都有这个功能),低压压力点与启动命令串联,高压压力点与停止命令串联,分别接触变频器的启动端子和多功能端子(多功能端子需要编程,选择三线模式,各品牌叫法不一)
确认了一下水压表接线正确,打到高压时直接回到低压,再回到高压往低压下的时候随机恒定再高低压之间的一个点上,再然后就一直是这个压力不上不下了。还是没变频达不到使用的水压啊!
要么是参数设置有问题,要么就是根本达不到设定的数值。
其他类似问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁上海熊猫ABB水泵(2台11KW+1台7,5KW),acs510变频器一控二带小泵恒压供水,水压老上不去电接点压力表设定_百度知道
上海熊猫ABB水泵(2台11KW+1台7,5KW),acs510变频器一控二带小泵恒压供水,水压老上不去电接点压力表设定
的压力值(0.6mpa),手动自动都上不去,是什么原因?请求高手指教!
谢谢各位,已经解决了,原因是施工队重新接电源总线时,相序搞错了,以致打手动时,电机反转并严重发热。
提问者采纳
高度和扬程
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
计算水泵流量、扬程等,也检查管道大小,手动都上不去,输出是否达到满负荷了,最终结果不是泵小了就是管道小了
.你的手动都达不到你要求的压力。自动就先别想了。建议:先检查一下 管道的设计,安装是否合理。水泵扬程和排量是否达到要求。起码是最大用水量的1点5倍才行。(变频器只是作自动,恒压,节能}
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁现在有些住宅区使用的水表是预付费式的水表,每个用户一表一卡,凭卡用水,卡中数据输入表中,水表自动开阀供水.所购水用完后自动关阀断水,用户必须重新购水,方能重新用水.如图是某水表厂生产的预付费式的IC卡水表,其主要技术参数如表所示.请根据表中的数据,回答下列问题:项目FY-15E热水表FY-20E热水表FY-25E热水表&质量1.4㎏1.8㎏2.5㎏&长度165 mm195 mm225 mm&口径(DN)15 mm20mm25mm&过载流量3m3/h5m3/h7m3/h&常用流量1.5m3/h2.5m3/h3.5m3/h&分界流量0.12m3/h0.2m3/h0.3m3/h&最小流量0.03m3/h0.05m3/h0.07m3/h&起动流量≤0.010m3/h≤0.012m3/h≤0.017m3/h&水表性能B级表&密封性1.6MPa水压,15min内不泄漏&最小读数0.0001 m3&最大读数 m3&用户窃水自动关阀并提示&电源3.6V、2.4Ah锂电池2节串联&IC卡的保密性射频卡,一表一卡,不可复制&IC卡使用寿命使用次数>10万次&报警方式剩余水量2 m3时报警,用完剩余水后关阀&静态工作电流0.5mA开阀或关阀时的工作电流500mA常用流量误差≤2%工作温度温度:0℃一90℃(FY系列)工作水压0.1 MPa~0.6MPa材料铜(1)要保证水表正常工作,水平位置相对水塔内的水面高度差的范围应是多少?(g取10N/kg)(2)如果水表仅处在静态下,最多能使用多少天才需更换电池?水表开阀或关阀时它的电功率是多少?(3)FY-25E型热水表在常用流量状态流出50℃的热水时,需要用多大功率、效率为80%的锅炉来加热原来温度为20℃的水?如果连续这样供热水,一昼夜至少需要烧多少煤?(煤的热值是3×107J/kg)(4)FY一15E热水表报警后,在常用流量下用水,大约还能用几小时?(5)FY-20E水表出水口水的最大流速是多少?
提 示 请您或[登录]之后查看试题解析 惊喜:新手机注册免费送10天VIP和20个雨点!无广告查看试题解析、半价提问变频器的频率上了来但是三相没有电压输出的原因?不是不变频本身的哪个地方坏了呢?_百度知道
变频器的频率上了来但是三相没有电压输出的原因?不是不变频本身的哪个地方坏了呢?
提问者采纳
它当然没有输出电压?,比如面板控制,通讯控制等等,你可以查看变频器面板是否有Run运行指示灯,但无输出电流,启动变频器调节频率,或者很有可能是变频器已经损坏变频有频率就表示变频器一定启动了吗,你说的这种情况我并未遇到,这个变频器即为变频器准备运行的频率;3:1。变频器未启动。不能因为你看到变频器有频率显示就认为变频器已经启动。但此时由于没有给变频器启动命令:假如变频器采用模拟电位器调节频率獬埂垛簧艹毫蝴怯,比如当频率为0HZ的时候电压可能为0(并未测试),这才是变频器的工作状态。建议弄清楚此款变频器运行方式,即使在变频器空载运行时,在变频器没有启动的情况下,输出电流,如果变频器启动了,或者查看说明书,输出频率等,调节电位器.准备运行频率。一般来说,故变频器并没有运行,变频器应该也是有输出电压的,查找此时变频器输出电压;2.记忆前次运行频率,还没有输出电压??很多变频器都有这种功能.……举了例子,那就要再具体查找相关原因了,端子控制,变频器面板同样随着电位器的变化而变化
变频之前一直在用的都没事,就是现在出现一时频率上来电机动,一时频率上来电机没动这样,我换了个变频器就没事了,是不是变频器哪出问题了呢?
不知你对你所使用的变频器是否熟悉,如果是的话重新初始化参数,按照运行环境的要求重新设置参数,确保你所设置的参数无问题,如果还无法启动,那你就找技术支持吧。
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
你就需要看看你的变频器当前的运行状态了。以上是个人的经验总结仅供参考?有的万用表是测量不出来变频以后的电压的,没有电压输出也没有电流输出的话那就有可能是控制卡的问题你是怎样测量没有输出的呢。如果要是在运行的状态下,最好弄个极埽岗端瞢得俭抡小电机实验下,你测量也没有电压输出。如果要是带着电机的前提下电机不转
我是在带电机的情况下测量的大哥
你可以考虑换个电机在试试,大小没关系,把变频器的输出缺相保护取消了。在启动变频器看看,一点要注意变频器的运行状态,是准备还是运行。如果是运行状态下电机还是没反映那肯定是控制卡坏了。你的变频器修过没。
THANK,变频器没修过,
你先按我的说的试试把。
变频之前一直在用的都没事,就是现在出现一时频率上来电机动,一时频率上来电机没动这样,我换了个变频器就没事了,是不是变频器哪出问题了呢?控制卡?
如果要是以前用着没事,换个变频器就能转那肯定是变频器有问题了,没估计错的话就是控制卡的问题了。控制卡控制IGBT的关断。这也是个人的工作经验仅供参考。
呵呵 你怎么知道没有输出呢
万用表是测量不出来的
变频器上能查出来
不行的话带个电机就知道啦
还有必须保证变频器是启动状态
我是在带电机的情况下测量的,电机不动啊,看到变频有频率但电机不动的,我就用万用表量变频的三相输出就是没电压咯