钢筋为二级钢 直径为25mm 然后二级抗震,求钢筋搭接长度度??怎么做

  【学员问题】混凝土结构纵向受拉钢筋的最小搭接长度修正规定?
  【解答】1、当带肋钢筋的直径大于25mm时,其最小搭接长度应按相应数值乘以系数1.1取用。
  2、对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接长度应按相应数值乘以系数1.25取用;
  3、当在混凝土凝固过程中受力钢筋易受扰动时(如滑模施工),其最小搭接长度应按相应数值乘以系数1.1取用;
  4、对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接长度可按相应数值乘以系数0.7取用;
  5、当带肋钢筋的混凝土保护层度大于搭接钢筋直径的3倍用配有箍筋时,其最小搭接长度
  6、对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋的最小搭接长度对一、二级抗震等级应相应数值乘以系数1.15采用;对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05采用。
  在任何情况下,受拉钢筋的搭接长度不应小于300mm.
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
超值优惠套餐,适合基础好、时间充裕、自学能力强的学员
报名、考试不过,下一期免费学,适合提前备考的学员
高清智能交互课件,适合基础薄弱、希望高效备考的学员
签署协议保障通关,适合零基础、时间紧的学员
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。广联达钢筋2009中搭接设置_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
2页1下载券56页1下载券4页1下载券5页4下载券10页2下载券 12页免费7页2下载券57页1下载券29页免费
喜欢此文档的还喜欢96页1下载券11页免费56页1下载券201页1下载券11页2下载券
广联达钢筋2009中搭接设置|广​联​达​钢​筋09​中​搭​接​设​置
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
2014下半年教师资格证统考大备战
你可能喜欢什么叫锚固长度?怎么计算出来的搭接长度?_百度知道
什么叫锚固长度?怎么计算出来的搭接长度?
搭接长度的计算公式是,,
1,50%,   a为钢筋外形系数,在施工图中的设计说明部份,可以根据图中的要求进行检查。再说搭接长度,05,柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,6),可以直线锚固和弯折锚固。弯折锚固长度包括直线段和弯折段。编辑本段详细介绍  根据《混凝土结构设计规范》GB的规定,所以首先我们要详细了解知道锚固长度的定义以及如何得来。定义  钢筋的锚固长度一般指梁,知道了锚固长度就知道了搭接长度,搭接长度=锚固长度*系数(这个系数与钢筋搭接百分率有关,   d为钢筋的直径。   另外,1的修正系数。   在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数,1,15,f1为钢筋的抗拉设计强度,4,1,锚固长度应再乘1,三级时系数为1,   f2为混凝土的抗拉设计强度,锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%。   以上是钢筋锚固长度的计算方法,2,,当带肋钢筋的公称直径大于25mm时,二级时系数为1,一般都有对钢筋锚固长度的要求,板,光面钢筋取0,14,抗震等级一,0。   混凝土中的纵向受压钢筋,当搭接百分率为25%,16,带肋钢筋取0,100%时此系数取值分别为,四级时系数为1,当计算中充分利用其抗压强度时,   在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a×(f1&#47,f2)×d。   式中,
其他类似问题
锚固长度的相关知识
按默认排序
其他1条回答
baidu,//f,hiphotos,jpg" />,jpg" esrc="http,baidu,com/zhidao/pic/item/4bed2e738bd4b31c4265ecf887dff81c,jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http,com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=a53d685ed42ae0d6b85e5d2/4bed2e738bd4b31c4265ecf887dff81c,//f,hiphotos,//f,com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=c65f16c6c9ea15ce41bbe80d/4bed2e738bd4b31c4265ecf887dff81c,hiphotos,baidu,请看标准图集的规定。<a href="http,
等待您来回答
您可能关注的推广
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁抗震二级、c35混凝土钢筋搭接长度是多少
抗震二级、c35混凝土钢筋搭接长度是多少
不区分大小写匿名
二级抗震 c35混凝土 三级钢18钢筋 接头50%,搭接长度是按照如下计算吗? 1.4*1.1*1.15*32*18=:答:答案应是:故纵向钢筋绑扎搭接长度LlE=37d×1.4=37×18×1.4=932.4(mm)或故纵向钢筋绑扎搭接长度LlE=ζl LaE=ζl ζaE La=1.4×(1.15×32)×18=927.36(mm)分析:您多用了1.1。因三级钢18钢筋没有大于公称直径25。也就是我下面说的:“ζa不发生。”解:一:根据己知条件:二级抗震、c35混凝土 三级钢(HRB400或HRBF400或RRB400)直径18钢筋查11G101—1,53页查表:(LabE)=37d=37×18=666(mm)。注37d是32d×1.15近似值36.8d得来的。又己知:接头50%,55页查表:纵向钢筋搭接接头面积百分率50%,纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζl:ζl=1.4
故纵向钢筋绑扎搭接长度也可用LlE=37d×1.4=37×18×1.4=932.4(mm)二、另一种算法:纵向钢筋绑扎搭接长度LlE=ζl LaE=ζl ζaE La。因为La=ζa Lab,ζa不发生所以La=Lab=(Lab)。
2、 故纵向钢筋绑扎搭接长度LlE=ζl LaE=ζl ζaE La=1.4×(1.15×32)×18=927.36(mm)总结:1、法比2、法省力安全。取1法。&
至少 搭接 31D&& 。。。
11G101-1&& 第53页 上面有讲 。
等待您来回答
装饰装修领域专家扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
纵向受力钢筋的最小搭接长度
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 钢筋搭接长度 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信