怎么做铁芯接地试验

变压器出厂检验要做哪些项目,运行检验又做哪些项目,怎么做?_百度知道
变压器出厂检验要做哪些项目,运行检验又做哪些项目,怎么做?
9.2.1 型式试验
1 温升试验(GB1094.2);
2 绝缘型式试验(GB1094.3)。
9.2.2 出厂试验(例行试验)
1 绕组电阻测量(GB1094.1);
2 短路阻抗和负载损耗测量(GB1094.1);
3 空载电流和空载损耗测量(GB1094.1);
4 绕组对地绝缘电阻和绝缘系统电容的介质损耗因数(tgδ)的测量(GB6451);
5 绝缘例行试验(GB1094.3);
6 电压比测量和联结组标号检定(GB1094.1);
7 绝缘油试验(GB1094.1)。
9.2.3 现场试验
1 测量绕组连同套管的直流电阻;
2 检查所有分接头的变压比;
3 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;
4 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;
5 测量绕组连同套管的介质损耗因数;
6 测量绕组连同套管的直流泄漏电流;
7 绕组连同套管的交流耐压试验;
8 绕组连同套管的局部放电试验;
9 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;
10 非纯瓷套管的试验;
11 绝缘油试验;
12 额定电压下的冲击合闸试验;
13 检查相位;
14 测量噪音。
9.2.4 特殊试验
1 绝缘特殊试验(GB1094.3);
2 绕组对地和绕组间的电容测定;
3 暂态电压传输特性测定;
4 三相变压器零序阻抗测量(GB1094.1);
5 短路承受能力试验(GB1094.5);
6 声级测定(GB7328);
7 空载电流谐波测量(GB1094.1);
8 风扇和油泵电机的吸取功率测量。为了保证变压器能够正常运行,应经常进行下列几项测试:
(1)温度测试。变压器运行状态是不是正常,温度的高低是很重要的。规程规定上层油温不得超过85度(即温升55度)。一般变压器都装有专用温度测定装置。 (2)负荷测定。为了提高变压器的利用率,减少电能的损失,在变压器运行中,必须测定变压器真正能承担的供电能力。测定工作通常在每一季节用电量最高的时期进行,用钳形电流表直接测定。电流值应为变压器额定电流的70%一80%,超过时说明过负荷,应立即调整。
(3)电压测定。规程要求电压变动范围应在额定电压土5%以内。如果超过这一范围,应采用分接头进行调整,使电压达到规定范围。一般用电压表分别测量二次绕组端电压和末端用户的端电压。
(4)绝缘电阻测定。为了使变压器始终处于正常运行状态,必须进行绝缘电阻的测定,以防绝缘老化和司办发生事故。测定时应设法使变压器停止运行,利用摇表测定变压器绝缘电阻值,要求所测电阻不低于以前所测值的70%.
其他类似问题
变压器的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电流互感器的绝缘试验方法 - 华电高科
华电高科 - "责任铸就品质,诚信引领发展"。华电高科真诚欢迎各界同仁全面合作,携手共进。
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
&串联谐振试验装置
&变压器测试设备
&高压试验设备
&开关/二次回路测试设备
&电缆/避雷器测试设备
&绝缘/接地测试设备
&其他测试设备
市场营销部:027-71782
综合办公室:027-
售后服务部:027-
公司传真:027-
值班电话:
在线客服:&
&现在的位置:
电流互感器的绝缘试验方法
阅读次数:次&&&&发布时间: 9:29:03
&油断路器套管型电流互感器二次侧的始端a与油断路器套管的一次侧接线端同极性。当油断路器两侧电流互感器流过同方向一次电流时,两侧的a端极性恰恰相反,在做极性试验时,要将断路器合上,在两侧套管出线处加电压。如图1-2所示。
图1-2 安装在油断路器上套管型电流互感器的极性检查示意图
&二、电流互感器的励磁特性试验
&&& 电流互感器的励磁特性试验接线如图1-3所示。
图1-3 电流互感器的励磁特性试验接线图
(a)输出电压220~380V; (b)输出电压500V
TR&&调压器;PA&&电流表;PV&&电压表
&测量电流互感器的励磁特性可以发现一次绕组有无匝间短路,如图1-4,计算10%误差曲线,并从励磁特性校核用于继电保护的电流互感器的特性是否符合要求。
&&& 试验时电压从零向上递升,以电流为基准,读取电压值,直至额定电流。若对特性曲线有特殊要求而需要继续增加电流时,应迅速读数,以免绕组过热。
&&& 由于电流互感器一次绕组匝间短路时,励磁特性在开始部分电流会比正常的略低,因此应在开始部分多测几点。当电流互感器励磁电压较高,电流较大时,输出电压可增至500V左右,但读取的励磁电流值为毫安级,因此对仪表的选取应加以注意。
图1-4 电流互感器二次绕组匝间短路时的励磁特性曲线
1&&正常曲线;2&&短路1匝;3&&短路2匝
&根据规程规定,电流互感器只对继电保护有特性要求时才进行该项试验,但在调试工作中,当对测量用的电流互感器发生怀疑时,也可测量该电流互感器的励磁特性,以供分析。
&&& 三、电流互感器铁芯退磁
&&& 1.目的
&&& 对电流互敢器铁芯进行退磁主要是因为在有大电流通过的情况下切断电源或在运行中发生二次开路时,通过短路电流以及在采用直流电源的各种试验后,可能在电流互感器的铁芯中留下剩余磁,使电流互感器的比差,尤其是角差增大。
&&& 2.方法
&&& 使一次绕组开路,当二次绕组额定电流为5A时,通入1~2.5A电流,当二次绕组额定电流为1A时,通过0.2~0.5A的50Hz交流电流,然后使电流从最大值均匀降到零,并在切断电流电源前将二次绕组短路。且在上述过程中,电流不应中断或发生突变,重复二、三次后,即可退去电流互感器铁芯中的剩磁。
来源:华电高科官方网站
& 除非注明,所有文章均系原创编辑,【华电高科版权所有,未经许可不得复制】
& 本文地址:
公司地址:武汉东湖高新技术开发区光谷总部国际创智园5号楼 邮政编码:430074
公司总机:027- 综合办公室:027- 市场营销部:027-71782 值班电话:
售后服务部:027- 传真电话:027-
公司QQ:A: B:
400-027-9180(销售热线)
027-(传真电话)播放列表加载中...
正在载入...
分享视频:
嵌入代码:
拍下二维码,随时随地看视频
短酷看美女,照片做视频
短酷APP:照片做视频,一键生成,一键分享!
还可以配乐、加字幕,追女神、看美女必备!
无铁芯发电机测试
上 传 者:
内容介绍:
无铁芯发电机测试
Channel Me 精选
我来说点啥
版权所有 CopyRight
| 京网文[0号 |
| 京公网安备:
互联网药品信息服务资格证:(京)-非经营性- | 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第403号
<img src="" width="34" height="34"/>
<img src=""/>
<li data-vid="">
<img src=""/><i data-vid="" class="ckl_plays">
<li data-vid="">
<img src=""/><i data-vid="" class="ckl_plays">
<img src="///img/blank.png" data-src=""/>
<img src="///img/blank.png" data-src="http://"/>
<li data-vid="" class="cfix">
src="///img/blank.png" data-src=""/>
<i data-vid="" class="ckl_plays">
<li data-vid="" class="cfix">
src="///img/blank.png" data-src=""/><i data-vid="" class="ckl_plays">
没有数据!
{upload_level_name}
粉丝 {fans_count}
{video_count}
{description}物理课上,老师做了一个奇妙的“跳环实验”。如图,她把一个带铁芯的线圈L、开关S和电源用导线连接起来后.将一金属套环置于线圈L上,且使铁芯穿过套环。闭合开关S的瞬间,套环立刻跳起。某司学另找来器材再探究..域名:学优高考网,每年帮助百万名学子考取名校!名师解析高考押题名校密卷高考冲刺高三提分作业答案学习方法问题人评价,难度:0%物理课上,老师做了一个奇妙的“跳环实验”。如图,她把一个带铁芯的线圈L、开关S和电源用导线连接起来后.将一金属套环置于线圈L上,且使铁芯穿过套环。闭合开关S的瞬间,套环立刻跳起。某司学另找来器材再探究此实验。他连接好电路,经重复试验,线圈上的套环均末动。对比老师演示的实验,下列四个选项中,导致套环未动的原因可能是( )A.线圈接在了直流电源上B.电源电压过高C.所选线圈的匝数过多D.所用套环的材料与老师的不同马上分享给朋友:答案D点击查看答案解释本题暂无同学作出解析,期待您来作答点击查看解释相关试题}

我要回帖

更多关于 铁芯接地 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信