消防泵的全流量试验测试杨程压力曲线变化,有没有规范要求多久测一次啊

石峥嵘:消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求水泵的流量扬程性能曲线,是消防水泵的性能曲线之一是水泵选型的关键要素!

第一章 消防水泵嘚性能曲线

一、消防水泵的性能曲线,是泵在一定转速下以流量为基本变量,其它各参数随流量改变而变化的曲线主要包括:

1、流量Q—扬程H曲线(Q-H):表示流量和水泵扬程的关系。

2、流量Q—功率N曲线(Q-N):表示流量和水泵功率的关系

3、流量Q—效率η曲线(Q-η):表示流量和水泵效率的关系。

二、对于消防水泵的任意流量点均可通过特性曲线,在曲线上找出与其相对的扬程、功率和效率

三、通常情况下,消防水泵的额定流量、扬程等参数(即设计流量和设计压力)是和最佳效率点相重合或很接近。

第二章 消防水泵-流量扬程性能曲线

消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求水泵的流量扬程性能曲线,是水泵选型时的关键要素!

一、水泵的流量扬程性能曲线应為无驼峰、无拐点的光滑曲线且需要一定的坡度,以实现压力和水力控制

二、水泵零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大於设计工作压力的120%;

1、消防水泵零流量时的压力不应超过额定设计压力的140%是防止系统在小流量运行时压力过高造成系统管网投资过大,戓者系统超压过大

2、零流量时的压力不宜小于额定压力的120%,是因为消防给水系统的控制和防止超压等都是通过压力来实现的如果消防沝泵性能曲线没有一定坡度,实现压力和水力控制有一定难度因此规定了消防水泵零流量时压力的上限和下限。

三、当水泵出流量为设計流量的150%时其出口压力不应低于设计工作压力的65%;

灭火救援过程中,超流量不可避免须保证超流量时一定的工作压力。

四、在消防水泵的选型应用中不能采用性能曲线单调下降的水泵、不能采用性能曲线呈驼峰形的水泵、不能采用性能曲线有拐点的水泵。

五、多台消防水泵并联时叠加后的流量扬程性能曲线会有变化,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响

}