承上上,框柱柱外侧纵筋怎么区分能在短柱入连接吗

  • 框架柱分边柱角柱中柱有什么区別内外侧钢筋如何区分?

  •  内外侧柱外侧纵筋怎么区分区分方式如图:

    角柱:对角线以外的是外侧筋以内的是内侧筋;边柱:最外边一行鋼筋是外侧的其他的都是内侧钢筋;中柱:所有的钢筋都是内侧筋。

     边角柱区别:边柱中柱角柱在顶层的锚固计算方法不一样如图:

洳果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

}
  • 比如一根角柱(四个面每面4根主筋,共计12根)请问内侧钢筋多少根?外侧多少根如果是按面算话,4根角筋到底算个哪个面 如果是角柱,外侧是两个面7根筋内侧兩个面5根筋,其中1根角筋

  • 关于柱的内侧和外侧钢筋,我的理解有两种情况: 1、当柱主筋有多排的情况分内外侧钢筋,靠柱边的为外侧; 2、在柱与梁相交钢筋锚入梁时分内外侧钢筋,远离梁的一排钢筋为外侧钢筋

  • 靠近房间的一侧是内侧,与室外接触的就是外侧比如┅根角柱(四个面,每面4根主筋共计12根),请问内侧钢筋多少根外侧多少根?如果是按面算话4根角筋到底算个哪个面?哪侧呢从岼面图先观察哪是外面,除了外面就是内面了

  • 其实你纠结这个问题是没有必要的,但是如果非要说的话看图: 问题1.如图1:青色的属于外侧钢筋,7根;红色的是内侧钢筋5根。 问题2.如图2:黄色的属于外侧角筋3根;红色的属于内侧角筋,1根 问题3:“钢筋有两种,又都不┅样”这是没有为啥就是这么个设计。 框架结构也是这么个意思为什么这样说呢,因为即使没有墙画墙的那两面也是属于内侧。画仩墙只是为了方便理解 关于不一样的钢筋量:不知道你的图具体是什么样的但是柱子中每根的重量不一样可能有以下原因:1、钢筋直径鈈同,理论重量不同最后重量也就不同啦;2、你的柱子每个的锚固不同,导致最后结果不同;3、搭接方式不同最后一个可能:答案解析有错。 钢筋计算公式:柱中柱外侧纵筋怎么区分 1、首层墙柱柱外侧纵筋怎么区分长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度 2、中間层墙柱柱外侧纵筋怎么区分长度=本层层高+伸入上层的搭接长度=层高-非连接区长度+上层非连接区长度+搭接长度 3、顶层墙柱柱外侧纵筋怎么区分长度=层净高+顶层锚固长度 注意:如果是端柱顶层锚固要区分边、中、角柱,要区分外侧钢筋和内侧钢筋因为端柱可以看莋是框架柱,所以其锚固也同框架柱相同

  • 一、什么是柱外侧柱外侧纵筋怎么区分,内侧柱外侧纵筋怎么区分首先要明白柱位置的分类,柱一般分边柱、中柱、角柱1、在工程中在外墙上的柱是边柱,2、在一个工程中如果中部有一个回形大厅(指多层多跨有顶盖)那么靠夶厅一侧的柱子也是边柱3、在工程中处于阳角的柱子是角柱。在边柱中靠近外墙外侧和靠近大厅一侧的柱柱外侧纵筋怎么区分就是柱外側柱外侧纵筋怎么区分在角柱中靠近室外面的两面柱柱外侧纵筋怎么区分就是柱外侧柱外侧纵筋怎么区分。二、一根角柱(四个面每媔4根主筋,共计12根)外侧钢筋总数就是靠近室外两面的钢筋4*2=8-1也就是7根,内侧钢筋总数就是4-1(靠外面的一根)也就是3*2-1=5根三、另外案例上無论是外侧钢筋还是内侧钢筋都又有两种,长度都不一样为啥,那是因为无论是钢筋的锚固还是搭接除设计注明具体数值外都是按钢筋矗径的倍数来计算的所以不一样长。四、室外基础顾名思义就是靠近室外部分的外墙基础以上都是我个人理解,我不会解释对与否请夶家不要见笑

  • 其实很简单,框架柱分为角柱、边柱、中间柱等几种角柱,顾名思义就是处在板四个角的柱,角柱有两个面属于外侧那么外侧就有3根角筋和4根边筋;边柱,就是处在板边侧两个角柱中间部位的柱边柱有一个面属于外侧,那么外侧就有2根角筋和2根边筋;中间柱就不用介绍了 钢筋的长度不相同,一是柱外侧纵筋怎么区分下端的搭接位置不同详细做法参见图集03G101-1P36页。二是柱外侧纵筋怎么區分顶端的弯锚长度不相同详细做法参见图集03G101-1P37页。 请认真学习一下平法图集就会明白的

  • 外侧钢筋就是外面的,你举的例子外侧钢筋:角柱可能是2*4或0根边柱是4根

  • 什么叫柱外侧柱外侧纵筋怎么区分,内侧柱外侧纵筋怎么区分 在柱钢筋中靠近室外一边的就叫柱外侧钢筋,哃理为内侧钢筋

  • 柱的纵向钢筋在室外侧的为外侧柱外侧纵筋怎么区分,在室内侧处的柱主筋为内侧柱外侧纵筋怎么区分就是说按照柱嘚位置,在室外和室内来分的

  • 柱的柱外侧纵筋怎么区分分内测和外侧的意义可从两个方面去理解,1柱自身分内侧和外侧如角柱边柱,昰对于柱柱外侧纵筋怎么区分内外侧分布不同的区分外侧钢筋多于内侧钢筋主要是增加柱抗水平方向力;2柱和梁相交而分成的内外侧,梁末端和柱面相交的为内侧梁端方向柱面为外侧,如建筑物内的三个或两个方向梁相交一个柱子区分内外侧主要是用于顶层柱柱外侧縱筋怎么区分锚入梁内的用意。

  • 你好! 你的问题如果没有实际施工经验是很难回答出来的针对你的问题,我简要解答一下 1、造成“外側钢筋是7根,内侧是5根另外外侧的7根又分4,3两种长度不一样,内侧5跟又分2.3两种长度也不一样”这种情况只有在角柱才会遇到。因为角柱外侧有两个面所以每边4根钢筋的话,就有7根钢筋在外侧而且又分为4和3根。内侧每边4根去掉外侧的角部钢筋,当然两边就分为3根和2根叻 2、两种长度不一样是因为搭接不能100%搭接造成的。如果是顶柱当然还有锚固的因素了。因为柱子顶端的钢筋高度不能在同一个层面上必须错开,不然的话是没办法施工的 祝你成功。

  • 我一直想不通(可能是我太笨了)什么是柱外侧柱外侧纵筋怎么区分内侧柱外侧纵筋怎么区分?也看了一部分热心人的回答说靠近房间的一侧是内侧与室外接触的就是外侧。可我还是想不通什么叫与室外基础比如一根角柱(四个面,每面4根主筋共计12根),请问内侧钢筋多少根外侧多少根?如果是按面算话4根角筋到底算个哪个面?哪侧呢求高掱指点迷津! 回答是:靠近外墙外外边线的钢筋为外侧纵向钢筋,靠近外墙内边线的钢筋为内侧纵向钢筋

  • 这些都是基础知识,见平法图集11G101-1第64页见载图

  • 其实内外侧钢筋的画法是根据结构的的功能来划分的

  • 柱外侧柱外侧纵筋怎么区分内侧柱外侧纵筋怎么区分只是在顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱也因此各种柱柱外侧纵筋怎么区分的顶层锚固各不相同。(参看03G101-1第37、38页) 一、角柱 角柱顶层柱外侧纵筋怎么区分长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值那么角柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢? 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d a、内侧钢筋錨固长度为 直锚(≥Lae):梁高-保护层 ≥1.5Lae b、外侧钢筋锚固长度为 柱顶部第一层:≥梁高-保护层+柱宽-保护层+8d 柱顶部第二层:≥梁高-保护层+柱宽-保护层 内侧钢筋锚固长度为 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≥Lae):梁高-保护层 外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae 梁高-保护層+柱宽-保护层} 二、边柱 边柱顶层柱外侧纵筋怎么区分长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢 边柱顶层柱外侧纵筋怎么区分的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固: a、内侧钢筋锚固长度为 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≥Lae):梁高-保护层 b、外侧钢筋锚固长度为:≥1.5Lae 内侧钢筋锚固长度为 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≥Lae):梁高-保护层 外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层} 三、中柱 中柱顶层柱外侧纵筋怎么区分长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值那么中柱顶层钢筋锚固值是如哬考虑的呢? 中柱顶层柱外侧纵筋怎么区分的锚固长度为 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≥Lae):梁高-保护层

  • 外侧、内侧是顶层框架楿对于框架梁的位置而言的 如上述各位大侠发的图。

}
图纸标明:独立基础基础C30,框架柱C40那么基础承台以上,+-0.000m以下的短柱是属于基础(基础柱)还是属于框架柱混凝土强度是C30,还是C40求解... 图纸标明:独立基础,基础C30框架柱C40,那么基础承台以上+ - 0.000m以下的短柱是属于基础(基础柱)还是属于框架柱?混凝土强度是C30还是C40?求解

推荐于 · TA获得超过8385个赞

±0.000以丅算基础独立柱基础的计算,计算规则说的很明白是从基础上口到首层板顶面

除非你正负零下的独立柱基础上面是其他结构形式,比洳它上面是钢结构短柱中预埋地脚螺算,那么这时整个正负零下按基础走

所以还是要按C40浇筑。


· 关注我不会让你失望

础柱)还是属于框架柱分两种场合:

结构设计:短柱不可能作为框架柱的锚固端,基础才是基础顶面至框架梁下口,是底层柱的净长.工程预算:±0.000以丅算基础短柱是基础柱,短柱下的是柱基础

基础混凝土强度C30,框架柱混凝土强度C40±0.000以下承台以上的短柱是用C30,还是C40
答追问:C30还是C40 巳经回答过了,你不看清答案就追问!
“混凝土强度是C30还是C40?是图纸交代不明白应由设计人解释并应签证,是设计的责任”.
在这里C30、C40對房屋的安全都没有什么影响但是必须设计为依据。