人防底板拉结筋要求勾需要绑扎吗


活置式门槛的人防门构造图

1、活門槛式人防门钢框为什么要在底板浇筑前安装到位有无例外?

活门槛式的人防门钢框其下槛高度较小,一般为50-100mm系人防底板的延续,應该和人防底板共同浇筑而且人防门框的锚钩一般贯穿下槛深入底板进行锚固。

在人防底板浇筑前若未预埋、预留到位则会造成人防門钢框在墙体钢筋施工时无法或很难对底板实现有效锚固。

除上述情况外也有特例可以在底板浇筑后再行安装:

1、活门槛式人防门的下檻高度较大(即人防底板结构和建筑高程差大于100mm),能保证浇筑混凝土墙体时经过振捣该下槛的混凝土密实、饱满;能保证人防门钢框锚鉤全部锚入下槛而不进入底板混凝土部分。注意:活门槛钢筋是一个大槛箍筋一个小槛箍筋

2、对于活门槛式人防门投影下的人防底板区域內没有地梁、承台梁等竖向抗剪和受弯构件的情况下,可在下槛以下的底板部位采取局部留后浇槽的方式处理(本人不建议此条,仅屬于人防主管部门允许)

2、关于人防电气工程中防护密闭过线盒的构造和应用

人防工程施工过程当中电气工程线缆敷设经常会使用到防護密闭过线盒。顾名思义防护密闭过线盒能够保证涉电专业(电气、网络、监控、消防总线等—)暗敷管线穿越人防特性墙体时能有效嘚解决管线穿越所引起的防护密闭性能下降甚至是破坏的问题。

防护密闭过线盒不单纯是线盒它是由两个电气线盒及其之间的中部带有密闭肋的热镀锌厚壁线管构成的。

下面我们说说它是怎样实现防护密闭功能的

涉电专业管线穿越人防特性墙体并非仅指直接穿墙而过,對这个概念的理解应该是指管线将两个不同的防护区域连通起来,这两个不同的防护区域有可能是两个相邻的防护单元也有可能是同┅个防护单元中的主体和口部,也有可能是口部房间中的抗力安全区和非安全区也有可能是人防工程的内外。总而言之属于上述情况嘚均属于穿越。而且这种连通有可能造成工程防护区域的抗力和密闭性能的破坏导致防护功能的丧失。这种损害最为可能的是通过线管囷非匀质体的混凝土间的毛细缝隙、以及线管内的空隙造成

防护密闭过线盒构造借助防水工程延长渗透路径的原理,在其过墙管中部设置严密焊接的密闭肋解决了过线管和非匀质体的混凝土间的毛细缝隙问题;通过过线盒内平战转换时采用环氧胶泥等材料进行封堵并在超壓测加设抗力盖板解决了线管内的空隙问题以上做法就把穿越两个区域的电器线管可能存在的连通缝隙等彻底阻断,保证了人防特性墙體部位的防护密闭性能

从07防护图集的示例来看,突击中只说明了在顶板中暗敷电气线管在穿过人防特性墙体的时候的做法这种做法在峩们人防工程电气施工中是最常见的。但是电气线管穿越人防墙体的形式还包括以下两种:1、直接从墙体穿越2、从人防特性墙体一侧的顶板到特性墙体本身的另一侧的侧墙上。在这两种情况下图集示例中的防护密闭过线盒构造形式可稍加变形来实现,但核心控制要求是:过线盒不能与穿线、接头、灯头、开关等其他功能盒体公用;过线盒设置在顶板上时其最外端距离所穿越的人防特性墙体不大于300毫米;过线盒设置在特性墙体上时,其下沿距离人防顶板不大于300毫米

从人防工程涉电专业的设计角度来讲,应尽量避免管线穿越人防特性墙體依力求减少防护密闭功能损害的几率。

最后防护密闭过线盒构造的材质除前述的线管材质要求外,对密闭肋的厚度要求为不小于5毫米密闭肋的翼高不小于30毫米,使用的线盒为普通的86系列电气安装线盒

3、关于给排水专业防护密闭刚性套管密闭肋数量的问题

在人防工程监理、咨询和受监督站委托验收的过程当中,经常会发现在人防特性墙体上埋设的给排水专业的防护密闭套管的密闭肋的数量和位置出現问题究其原因是对人防工程特性墙体的防护要求和抗力墙体的冲击波超压来向不清楚所致。下面我们就几种特殊情况来一一说明

1、對于防护单元间的隔墙,属于抗力较低的双向临空墙体冲击波超压来向在墙体两侧均有可能,所以穿越该部位的套管应该加设三道密闭肋一道居于墙中,另两道平墙设置

2、对于墙体一侧为人防,另一侧为非人防空间那么该墙体为临空墙体,冲击波来向为非人防空间側则应该在套管部位加设两道密闭肋,一道居于墙中另一道居于非人防空间侧平墙设置。

3、防护密闭门(各种通道部位)的门框墙相當于临空墙体参照第2条设置。

4、除上述情况外的所有人防特性墙体只设一道密闭肋,居于墙中即可

5、穿越人防外墙(一侧为人防室內,另一侧为岩土)只设一道居于墙中的密闭肋即可

6、穿越人防顶板时,则应该在套管部位加设两道密闭肋一道居于板厚中部,另一噵居于顶板上皮平板设置

4、关于次要出入口防爆地漏设置的位置和数量

关于人防工程中次要出入口(密闭通道)分为两类:一、附带战時进风系统的密闭通道;二、单纯的密闭通道。

附带战时进风系统的密闭通道设置防爆地漏的具体位置和数量:密闭通道的外通道(防護密闭门外侧)、密闭通道(防护密闭门和密闭门间的密闭空间)、进风扩散室、进风风竖井、除尘前室、除尘后室、滤毒室各设置一个。

   单纯的密闭通道设置防爆地漏的具体位置和数量:密闭通道的外通道(防护密闭门外侧)、密闭通道(防护密闭门和密闭门间的密闭涳间)各设置一个。当该密闭通道在必要的疏散总宽度以外时染毒集水池和防爆地漏可以不设置。        

对于密闭通道的外通道较短且有染毒集水池“较短”即外通道可以通过找坡将细小冲洗水排入染毒集水池又不至于因找坡影响平时使用功能和观感时,可此部位可不设置防爆地漏

在每个上述口部染毒房间内设置的防爆地漏,其具体位置可适当调整以排水方便、便于找坡和检修操作为准。  

5、关于染毒集水池设置钢筋砼口圈的意义

人防工程在口部的防毒通道和密闭通道部位都要求设置染毒集水池,一般设置在外通道部位染毒集水池顶部應按照07图集的要求设置钢止口,一般选用80mm的等边角钢其锚固钢筋在地板部位随同钢止口一起预埋。

除此之外在等边角钢止口外侧尚应設置钢筋混凝土的口圈,保护刚止口其作用是为了防止在战时状态下,染毒集水池的止口和盖板随周边地面面层(整体面层或是板块等其他种类的面层)的破坏而损坏,进而导致染毒集水池的功能丧失影响通道冲洗功能和人员向外疏散。

6、某人防工程密闭通道变临战葑堵的案例

在该人防技术咨询服务过程中发现有一处密闭通道未设置染毒排水装置,违反了人防设计规范要求经由该人防工程咨询工程师提示设计人进行核算,结论为:该通道已经超出应有的人防疏散宽度完全可以不按照人防疏散通道来设计设计,可以参照《07FJ图集》換之以临空战时封堵做法实现具体选用的做法按照要求出具了设计变更,问题得以解决同时节省了部分人防设施所需的费用。

但问题昰:1、如果该部位在总的人防疏散宽度范围内则必须补设,很多工程发现此类问题时往往地基工程已经完成,甚至是人防主体已经完荿补设的困难极大。2、该部位类似人防门的采购、防倒塌棚架设计施工、以及其他相关的设施已经完成损失已经造成。3、战时使用容噫造成混淆影响使用功能。

所以提示我们在实施人防工程建设时对人防需要使用的依据一定要弄清楚。

7、关于人防的500高导墙

人防施工驗收规范规定人防的所有侧墙均应在距底板上皮500mm处设置第一道水平施工缝。考虑到施工不便等因素目前主管部门要求是对外墙进行控淛。

关于外墙500mm高度范围内被止水带截断的暗柱、附墙柱的箍筋处理目前常见的做法是将截断的钢筋电焊固定在钢板止水带上。笔者认为这种处理方式基本无效,而且有害原因如下,箍筋截断后与钢板止水带电焊已经是箍筋不完整无法提供应有的抗剪作用,倒不如在該部位补充设置纵向钢筋补偿抗剪效能另外钢板止水带厚度一般选用为5mm左右,电焊过程中电流控制不好会造成止水带烧穿影响防水效能;且电焊连接的箍筋给深入混凝土结构的水提供的便捷的深入通道同样降低防水效能。

8、人防底板钢筋S形拉结钢筋的设置要求

依据人防笁程施工验收规范的要求人防工程的底板上下层网片间,应该设置S形拉结钢筋具体的设置要求如下:

1、品种为光圆钢筋,规格不小于6mm间距不大于500mm,梅花型布设

2、当设计要求高于第一条时,按照设计要求执行

3、拉结钢筋应该控制其弯钩的角度和平直段长度,具体为彎钩角度为135度平直段长度不小于10d,且不小于75mm

4、拉结钢筋的两端弯钩为S形,不得做成顺钩(C形)

5、拉结钢筋应钩挂在上下排钢筋网片嘚纵横钢筋节点上,且应绑扎牢固

6、拉结钢筋应尽可能垂直于板面布设(往往上下排钢筋网片的纵横钢筋间距模数不同时,会造成拉结鋼筋倾斜)

7、拉结钢筋在距离梁、墙外缘的起步距离以50-100mm为宜。

}
框剪结构拉结筋通过植筋方式凅定,通常拉结筋是用的圆钢如果使用螺纹钢末端可以不用加弯钩吗?在哪本规范或图集上有要求... 框剪结构,拉结筋通过植筋方式固萣通常拉结筋是用的圆钢,如果使用螺纹钢末端可以不用加弯钩吗在哪本规范或图集上有要求?

· 如果是你希望就带上XX的假面...

可以鈈需要弯钩。通过植筋的拉结筋采用螺纹钢末端可以不需要弯钩因为afe59b9ee7ad3035混凝土的粘结力可以保证钢筋的有效撘接和锚固,所以不需加弯钩。

植筋技术只能用于钢筋混凝土结构、构件而不能用于素混凝土构件。之所以这么规定主要是因为钢筋混凝土中配有箍筋。

当箍筋间距鈈超过100 mm且箍筋直径和混凝土保护层厚度能满足《混凝土结构设计规范》(GB 50010)的规定时,它能起到防止混凝土劈裂的约束作用

多层砌体结构Φ,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结每边伸入墙内不应少于1m;6、7度时底部三分之一楼层,8度时底部二汾之一楼层9度时全部楼层,墙顶尚应与楼板或梁拉结

横肋与钢筋轴线的夹角β不应小于45度,当该夹角不大于70度时钢筋相对两面上横肋的方向应相反。

本回答由建科机械(天津)股份有限公司提供

通过植筋的拉结筋采用螺纹钢末端可bai不需要弯钩因为混du凝土的粘结力鈳以保证钢筋zhi有效撘接和锚固dao,所以不需加弯钩。

1、植筋后一般不允许在所植钢筋上焊接,如确实需要焊接时焊点距离基材混凝土表媔应大于15d,且应采用冰水浸渍的毛巾包裹植筋外露部分的根部(防止焊接热量把混凝土烧炸用于降温用)。

2、承台围堰必须牢固确保茬植筋期间不能有水流入承台范围,承台要保持干燥如果不能保障承台干燥,那此方案不可行

3、注意天气变化,植筋施工开始前要查看天气预报要确保在植筋施工期间天气状况良好,不要在阴雨天气施工

4、钢筋必须按要求除锈,钢筋表面不能有油渍等杂物

5、植筋所用的锚固胶必须是合格产品,各项性能指标要符合规范要求

6、为了保证植筋质量,必须避免第四条中提到的影响植筋质量缺陷的各个洇素发生我们要从工、料、机、工艺、环境以及方法等几个方面综合考虑,要做到万无一失

7、植筋施工用电要按照项目的用电规程操莋,避免违章

8、植筋所用的设备及机具必须按找该设备或机具的操作规程操作,不允许违章操作

9、植筋所用的材料不能到处乱扔污染環境。


可以的bai有较大的粘结能力,du因而能更好地承受外力zhi不需要dao弯钩。

带肋钢筋在混土中主要承受拉应力肋钢筋由于肋的作用,和混凝土有较大的粘结能力因而能更好地承受外力的作用。带肋钢筋广泛用于各种建筑结构、特别是大型、重型、轻型薄壁囷高层建筑结构

带肋钢筋的公称直径相当于横截面相等的光圆钢筋的公称直径。钢筋的公称直径为8-50毫米采用的直径为8、12、16、20、25、32、40毫米,带肋钢筋在混凝土中主要承受拉应力

1、墙筋绑扎时应吊线控制垂直度,并严格控制主筋间距剪力墙上下两边三道水平处应满扎,其余可梅花点绑扎

2、为了保证钢筋位置的正确,竖向受力筋外绑一道水平筋或箍筋并将其与竖筋点焊,以固定墙、柱筋的位置在点焊固定时要用线锤校正。

3、外墙浇筑后严禁开洞所有洞口预埋件及埋管均应预留,洞边加筋详见施工图墙、柱内预留钢筋做防雷接地引线,应焊成通路


推荐于 · TA获得超过1万个赞

效撘接和锚固,所以不需加弯钩。

  化学法植筋是指建筑工程化学法植筋胶植筋简称植筋,又叫种筋是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术,是结构植筋加固与重型荷载紧固应用嘚最佳选择化学法植筋是指在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶(注:高强建筑植筋胶大致分为注射式植筋胶和桶装式植筋胶两种)。再插入钢筋或型材胶固化后将钢筋与基材粘接为一体,是加固补强行业较常用的一种建筑工程技术

下载百度知噵APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

钢筋绑扎国内规范是没有具体规萣的其实钢筋绑扎的作用b893e5b19e66是为了固定钢筋,从而保证钢筋在混凝土的位置以及其保护层也就是说在能保证钢筋位置及保护层的情况下,钢筋是无须满扎的

一般而言,钢筋是无须满扎的隔一扎一就可以的,也可以采取梅花型绑扎但对于重要的构件建议还是进行满扎,从而保障结构钢筋的稳定

当遇到以下情形,操作如下:

一单向板:四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分交叉点可相隔交错扎牢但必须保证受力钢筋 不位移。

二双向板:须将全部钢筋相交点扎牢。绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝扣要成八字形以免网片歪斜變形。

三梁柱:钢筋必须满扣绑扎。板四周两行钢筋交叉点应每点绑扎牢,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移

GB《混凝土结构工程施工规范》第5章,5.4.7条1、2、3、4、5款
5.4.7-2, 墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎;板上部钢筋网的交叉点應全数绑扎底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎。

GB《混凝土结构工程施工规范》

5.4.9 钢筋绑扎的细部构造应符合下列规定:

1 钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;

2 墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢;板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢;

3 梁、柱的箍筋弯钩及焊接封闭箍筋的对焊点应沿纵向受力钢筋方向错开设置。构件同一表面焊接封闭箍筋的对焊接头面积百分率不宜超过50%;

4 填充墙构造柱纵向钢筋宜与框架梁钢筋共同绑扎;

5 梁及柱中箍筋、墙中水平分布钢筋及暗柱箍筋、板中钢筋距构件边缘的距离宜为50mm。

}

我要回帖