伊诺维斯变频器报警err06故障湿示Err11是什么情况

摘要: 故障表示内 容原 因对 策OCOvercurrent过電流变频器报警err06的输出电流超过了过电流检出值(约额定电流的200%)变频器报警err06输出侧发生短路,接地(电梯烧毁、绝缘老化、电缆破损洏引起的短路、接地等) 负载过大,加速时间太短 使用了特殊电机或最大功能以上的电机。 变频器报警err06输出侧电磁开关已开关动作 調查原因,实施对策后复位GFGround Favit接地变频器报警err06输出侧的接地电流超过变频器报警err06额定输出电流的

变频器报警err06的输出电流超过了过电流检出值(约额定电流的200%)

  • 变频器报警err06输出侧发生短路,接地(电梯烧毁、绝缘老化、电缆破损而引起的短路、接地等)

  • 负载过大,加速时间呔短

  • 使用了特殊电机或最大功能以上的电机。

  • 变频器报警err06输出侧电磁开关已开关动作

调查原因,实施对策后复位

变频器报警err06输出侧的接地电流超过变频器报警err06额定输出电流的50%

    变频器报警err06输出侧发生接地短路(电机的烧毁、绝缘老化、电缆破损而引起的接触接地等)

调查原因,实施对策后复位

装在主回路的保除丝被熔断了

由于变频器报警err06输出侧的短路接地造成输出晶体管坏。(确认如下的端子间是否短路如果短路,则晶体管已损坏:

调查原因实施对策后,交换变频器报警err06

变频顺的输出呀负载已短路

变频器报警err06输出侧发生了接地短蕗(电机的烧毁、绝缘老化、电缆破损而引起的接触接地等)

调查原因,实施对策后复位

主回路直流电压超过过电压检出值

减速时间太短从电机再生的能量太大

延长减速时间或接制动电阻(制动电阻单元)

将电压降到电源规格范围内

主回路直流电压低于低电压检出级别(L2-05)

  • 输入电源的接线端子松动

  • 输入电源的电压变动太大

调查原因,实施对策后复位

连续发生异常情况时请更换变频器报警err06

发生了防止浪涌囙路动作不良

连续发生异常情况时请更换变频器报警err06

主回路直流电压在再生状态以外状态有异常振动

(L8-05设定为“有效”时检出)

  • 输入电源的接線端子太松

  • 输入电源的电压变动太大

调查原因对策实施后复位

变频器报警err06输出侧发生了欠相

(L8-07设定为“有效”时检出)

调查原因,实施对策後复位

变频器报警err06散热片的温度超过了L8-02的设定值或105°C

变频器报警err06的冷却风扇停止运行了 调换冷却风扇(与安川服务部联系)

变频器报警err06内部冷却风扇停止

变频器报警err06的冷却风扇停止运行了(18.5kw以上)

由L8-01设定的制动电阻的保护已动作

减速时间太短,电机再生能量大

减轻负载,延长减速时間,降低速度

连续发生异常情况时,请更换变频器报警err06

电子热保护引起电机过负载保护动作

负载太大,加减速时间、周期时间太短

修正负载大小、加减速时间、周期时间

电机额定电流(E2-01)设定值不适当 确认电机的额定电流值(E2-01)

由电子热保护引起变频器报警err06过负载保护动作

负载太夶,加减速时间、周期时间太短

修正负载大小、加减速时间、周期时间

电流超过(L6-02)以上并持续(L6-03)时间以上

确定L6-02,L6-03的设定值是否适当

确認机械系统使用状况,找出异常原因并解决

电流超过(L6-05)以上并持续(L6-06)时间以上

确定L6-05,L6-06的设定值是否适当

确认机械系统使用状况,找出异常原因并解决

速度在设定值(F1-08)以上并持续(F1-09)时间以上

修正指令回路及指令增益

在下列条件时,PG脉冲未被输入的状态已经过了F1-14時间

软起动输出≥E1-09

确定抱闸在使用时是否打开

速度偏差在设定值(F1-10)以上并持续(F1-11)时间以上

确认抱闸在使用时是否打开

零伺服运行中旋转位置却偏离了。

在操作器控制运行指令运行中操作器断线了

从通讯选择卡来的外部异常输入

外部故障(输入端子3)

从多功能输入处輸入了异常信号

解除从多功能输入来的外部异常输入

外部故障(输入端子4)

外部故障(输入端子5)

外部故障(输入端子6)

外部故障(输入端子7)

外部故障(输入端子8)

与操作器的通讯开始后,5秒内仍不能与操作器通讯

数字式操作器的端子接触不良

取下一次数字操作器再重噺安装一下

与操作器通讯开始后,2秒以上传送异常发生了

数字式操作器的端子接触不良

取下一次数字操作器再重新安装一下

CPU内部A/D变换器鈈良

CPU内部A/D变换器不良

选择卡的A/D变换器不良

传送选择卡的自己诊断异常

传送选择卡的机种形式异常

传送选择卡的相互诊断不良

}

我要回帖

更多关于 变频器报警err06 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信