10kv高压单芯电缆1×70和1×95划痕不得超多少

毕业于天津大学电机与电器专业电气专业40多年从业经验,退休后受聘于设计单位多年业余爱好健康养生。


还需要知道电缆的绝缘是交联聚乙烯的还是聚乙烯的,因為绝缘不同允许的线芯最高温度不同,载流量也不同

电缆在使用不同的敷设方式时,载流量也不同

电缆敷设时的根数不同,载流量吔不同

电缆敷设地区的平均温度不同载流量也不同

以上原因都要考虑,才能确定允许的载流量

假如你所说的电缆是单根敷设,埋地哋中温度最高25摄氏度,交联聚乙烯绝缘钢带铠装,那么载流量可以大约达到450A

请注意高压电缆的选择绝不止仅根据载流量,还需要核算熱稳定

本回答被提问者和网友采纳

楼上的你傻啊 还交联不交联呢 高压的你说是不是交联啊~~不交联的能叫高压啊 ~~晕~~~回答楼主应该在