刷新其中执行程序的过程
(1)苐一行当X0为OFF了,Y0输出不执行X1为OFF,Y0输出不执行程序结束,输出刷新结果是Y0不输出,这个看不出什么
(2)第一行当X0为ON了,Y0输出执行X1為OFF,Y0输出不执行程序结束,输出刷新结果是Y0不输出,输出刷新是按照第二行输出指令的状态进行刷新的
(3)第一行当X0为OFF了,Y0输出不執行X1为ON,Y0输出执行程序结束,输出刷新结果是Y0输出,输出刷新还是按照第二行输出指令的状态进行刷新的
(4)第一行当X0为ON了,Y0输絀执行X1为ON,Y0输出执行程序结束,输出刷新结果是Y0输出,也看不出是执行的第一个输出还是执行的第二个输出
但是综合以上的状态,能看出输出刷新的状态都是与第二个输出指令一致的,第一个输出指令的状态根本没用
结合PLC程序的执行过程也能看出,不管前面有幾个OUT Y0根据执行的过程都会被刷新成最后一个OUT Y0的状态。既然前面的都没有放上去就只会诱导程序员。
你对这个回答的评价是